Asunnon alipaineen mittaus

Moi kaikille!

Tuli hommattua 3-pack ruuvitageja kotiautomaatioprojektiin, mutta samalla tajusin, että näillä voisi ehkä todentaa myös erään jo pidempään vaivanneen asian, eli asunnossa tuntuu olevan vähän turhan kova alipaine.

Laitoin yhden tagin parvekkeelle ja yhden olohuoneeseen lähelle parvekkeen ikkunaa. Noiden anturien paine-ero näyttää tällä hetkellä tältä:
Ulkona: 999,97 hPa
Sisällä: 999,16 hPa

Eli paine-ero olisi tuosta laskettuna 81 pascalia. Pidemmällä aikavälillä paine-ero näyttää tosiaan asettuvan tuohon n. 80 pascalin tuntumaan. Googlettaminen vihjaa siihen suuntaan että sisä- ja ulkoilman paine-eron pitäisi olla aika paljon pienempi, jopa alle 10 pascalia? Olenko tässä nyt todellisen ongelman jäljillä vai onko metodologiassa jotain vikaa?

Moi!

En kommentoi sitä mitä paine-eron pitäisi olla, mutta huomaa, että antureissa voi olla pientä offsettiä. Eli tee testi, jossa anturit ovat vierekkäin ja ota niiden välinen eroavaisuus huomioon lopullisissa mittauksissa.

Bosch BME280 datasheet kertoo tarkemmin toleransseista.

Ja varmaan voi välillä vaihtaa antureita toisinpäin, niin mahdollinen virhe kumoutuu.

Hei,

Itsellä muutama kuukausi sitten säädetty koneellinen ilmanvaihto. Litrojen mukaan alipaineistus on 7,7%.

Ruuvitageilla alipaineistus pyörii siinä noin 5,5% - 7% , riippuen tagin sijainnista.

1 Like