Moi,
Asunnoissa on alipainetta kun huippuimuri toimii oikein ja alipainetta on RuuviTageilla mittailtukin, Asunnon alipaineen mittaus.
Tagien painemittauksen tarkkuus on kuitenkin vain noin 100 Pa, kun taas omassa asunnossani oli tagilla mitattuna 8 Pa ylipainetta huippuimurin huollon aikana. Nyt kun huippuimuri toimii taas minulla on 10 Pa alipainetta.
Yksinkertaisimmillaan näitä voi mittailla pitämällä tagia samalla korkeudella sisällä ja ulkona sekä katsoa mitä Ruuvi Station sanoo, ja jos asunnossa ei ole alipainetta niin ilmanvaihdossa on jotain pulmaa. Anturin suhteellinenkin tarkkuus on kuitenkin vain 12 Pa ja paineen voi liukua 1.5 Pa / C lämpötilan mukaan.
Tiivistäen RuuviTagin anturi ei ole niin tarkka että sillä voisi tehdä luotettavia päätelmiä ilmanvaihdosta, mutta käytännössä omassa käytössäni se kuitenkin huomasi pulman ilmanvaihdossa.