Entäs pienivirtainen PIR?

Moi

Mä täällä kyselen näistä virta-asioista, taas kerran… :slight_smile:

Eli nyt nyppii PIR, joka vie 50uA virtaa… Olen ottanut
kiinanpojan PIR-PCB:lta pois regulaattorin (vei 15mA,
järkyttävää) ja annan PIRille virran paremman regun
kautta. Vie silti vielä tuon 50uA, ja pienemmäksi pitäisi
saada - mieluiten 1-2uA:han!

Ehdotuksia?

Googlella en ihan heti löytänyt näin vähävirtaista
PIRia, mutta ehkä täällä on tietämystä.

Hei!

Ei ole tarkkaa tietoa mikä infrapuna-anturi sinulla on käytössä, mutta jännitettä pienentämällä saat virtaa pienemmäksi. Toki tällä on rajansa miten alas jännitteen voi jättää… Tutkimalla ja hutkimalla se selviää :slight_smile: Anturin sisäisiin kytkentöihin kun ei pääse vaikuttamaan niin en äkkiseltään keksi muuta keinoa… Jos jännitettä et jaksa/viitsi alkaa peukaloimaan, voit kokeilla virranrajoitusvastusta (vaikka potikka aluksi), jolla haet sen millä piiri vielä toimii luotettavasti. (Tämä siis alentaa piirin jännitettä kun vastukseen jää oma jännitteensä).

No, tässä mun ehotukset. Ilmota miten kävi :smiley:

Tässä vielä joku TI:n dokumentti aiheesta low power PIR sensor

http://www.ti.com/lit/an/slaa283a/slaa283a.pdf

kantsii vilkasta.

Moi,

Olen tietoinen antamastasi linkistä, se onkin lupaavin tähän asti.

Signaaliprosessorin (MSP…) saa Farnellin kautta, 4e. PIR325 löytyy
global.com:sta, samaa hintaluokkaa. Globalista saa myös fresnel-linssin.
Pistin Globaliin kyselyn postikuluista.

Näillä emppeillä pitäisi päästä 10uA virrankulutukseen.

Hieno homma. Tämä ongelma on sitten varmaan ratkennut? :slight_smile:

Ei ole ratkennut, enkä ole sitä ratkonutkaan - ei ole ehtinyt.
Sitä paitsi pitäisi tilata em. osiakin ensin…

Keittiössä lojuu ylimääräisiä PIR-antureita, voisin tänään
testailla, mikä on minimi käyttöjännite, jolla vielä toimii.
Muistaakseni ajan nyt 3.3 voltilla, ja tuskin siitä paljon
voi pudottaa. Perusongelmahan lienee PIRin PCB:lla oleva
signaalikomparaattori: jos se syö 50uA, niin sen se sitten
syö! Tossa TI:n ratkaisussa tarjotaan nimenomaan virtapihiä
signaalikomparaattoria.

Yksi ratkaisu olisi pätkiä käyttöjännitettä, mutta PIR ei
tykkää tästä (se stabiloituu ympäristöönsä jonkin aikaa,
eikä pätkiminen ole toimiva idea ainakaan TI:n paperin
mukaan).

Kerron tuloksista, kunhan pääsen mittailemaan!