Moi kaikille!

Tuli hommattua 3-pack ruuvitageja kotiautomaatioprojektiin, mutta samalla tajusin, että näillä voisi ehkä todentaa myös erään jo pidempään vaivanneen asian, eli asunnossa tuntuu olevan vähän turhan kova alipaine.

Laitoin yhden tagin parvekkeelle ja yhden olohuoneeseen lähelle parvekkeen ikkunaa. Noiden anturien paine-ero näyttää tällä hetkellä tältä:  
Ulkona: 999,97 hPa  
Sisällä: 999,16 hPa

Eli paine-ero olisi tuosta laskettuna 81 pascalia. Pidemmällä aikavälillä paine-ero näyttää tosiaan asettuvan tuohon n. 80 pascalin tuntumaan. Googlettaminen vihjaa siihen suuntaan että sisä- ja ulkoilman paine-eron pitäisi olla aika paljon pienempi, jopa alle 10 pascalia? Olenko tässä nyt todellisen ongelman jäljillä vai onko metodologiassa jotain vikaa?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![lauri](https://f.ruuvi.com/user_avatar/f.ruuvi.com/lauri/32/18_2.png) [@lauri](https://f.ruuvi.com/u/lauri)\
**Post date:** [19 January 2019 14:35 UTC](https://f.ruuvi.com/t/asunnon-alipaineen-mittaus/3237/2 "2019-01-19T14:35:27Z")

</div>

Moi!

En kommentoi sitä mitä paine-eron pitäisi olla, mutta huomaa, että antureissa voi olla pientä offsettiä. Eli tee testi, jossa anturit ovat vierekkäin ja ota niiden välinen eroavaisuus huomioon lopullisissa mittauksissa.

Bosch BME280 datasheet kertoo tarkemmin toleransseista.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![amuse](https://f.ruuvi.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/e99b99/32.png) [@amuse](https://f.ruuvi.com/u/amuse)\
**Post date:** [23 January 2019 13:22 UTC](https://f.ruuvi.com/t/asunnon-alipaineen-mittaus/3237/3 "2019-01-23T13:22:02Z")

</div>

Ja varmaan voi välillä vaihtaa antureita toisinpäin, niin mahdollinen virhe kumoutuu.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Matti\_Rantakari](https://f.ruuvi.com/user_avatar/f.ruuvi.com/matti_rantakari/32/1778_2.png) [@Matti\_Rantakari](https://f.ruuvi.com/u/Matti_Rantakari)\
**Post date:** [11 October 2019 11:46 UTC](https://f.ruuvi.com/t/asunnon-alipaineen-mittaus/3237/4 "2019-10-11T11:46:33Z")

</div>

Hei,

Itsellä muutama kuukausi sitten säädetty koneellinen ilmanvaihto. Litrojen mukaan alipaineistus on 7,7%.

Ruuvitageilla alipaineistus pyörii siinä noin 5,5% - 7% , riippuen tagin sijainnista.

 ![ScreenHunter%20186](https://f.ruuvi.com/uploads/default/original/2X/6/61445733e1aac478d4dc2602a60f7ed4a6aa16ec.jpeg)